Giedi Prime
24.6.2019, 1:01
Доброго времени, коллеги.
Вопрос скорее более теоретического плана. Просто хочу для себя определиться и разобраться в некоторых нюансах.
Имеется 9-этажный дом с крышной котельной, вентилируемым техэтажом (чердаком) и подвалом. Два подъезда где на каждом этаже будет установлен этажный распределительный узел с поквартирным учётом тепла. То что после него (поквартирная разводка) нас не интересует и ни на что не влияет.
Есть 4 варианта разводки стояков (магистралей). Каждый из них имеет свои + и -. Лично меня больше интересовала гидравлическая составляющая - что более надёжно-стабильно и даст меньшую нагрузку для циркуляционных насосов в крышной котельной.
В общем прошу высказать своё мнение - какой из 4-х вариантов предпочтительнее и главное - почему.
Спасибо.
на мой взгляд, оптимальным решением будет первая схема. Автоматика в этажных узлах будет установлена, поэтому она же и обеспечит гидравлическую увязку системы. В плюсы также, меньше дополнительных шахт(или их размер) для прокладки трубопроводов, меньший объем обслуживания тех же трубопроводов, арматуры и компенсаторов...
з.ы. ну я за более простую дальнейшую эксплуатацию...
Composter
24.6.2019, 10:57
Я тоже склоняюсь к 1. Попутка имеет смысл быть когда большая разникца между балансирами на 1 и на последнем этаже.
Giedi Prime
24.6.2019, 19:44
Напомню - 9 этажей (надо было нарисовать все 9). Но по расходу этажи примерно одинаковые, ведь архитектура одна и та же, разве-что доппотери через крышу для последнего или пол для первого.
Composter
25.6.2019, 0:55
вот если бы сказали что 45 этажей ,тогда другое дело. вы в Па лучше говорите. вот если просто прикинуть сопротивление стояка 27*2*100=5400 Па ну это фигня для балансира.
А если 45 этажей, то лучше развязывать по зонам, тут есть такая тема на форуме.
Помня о старой схеме однотрубке(не с коллекторами, а стояками по всем квартирам в типовых домах) и препочтении для 17 этажей делать "опрокинутую "циркуляцию, то по непосредственно теме выбрал бы схему 1. Мало того и воплощал такую( похожую, ибо именно с стояками) уже лет 5 назад и все нормально и все работает, поскольку потери в стояках и приборных узлах весьма уже отличны от тех "столетназад в однотрубках типовых домов"( термостаты на ОП).
С квартирным учетом тепла проблему сняли,теперь этот дурацкий учет можно и не ставить.
Балансировочники четко в схеме с коллекторами выправят влияние дельта Р е на разных этажах.
Для зданий 45 этажей... ну можно и посудачить, только начать с нагрузок на секцию и понять сразу- сколь подьездов, то столько и котельных на доме. Считать бум или сразу заканчиваем разговор? У нас 17 этажки имели по котельной на каждые три секции (и один дом с 4 секциями имел СТУ, ибо под 4 гиги ушли). Транзиты от котельной по теплому чердаку с.... с НЕ описанным в проекте возможным объединением транзитов и соответственно работы одной котельной летом на весь дом( в насосной группе чет делали спецом, сейчас надо вспомнить что и как). Правда на выбор дано почти идилическое- 9 этажей и всё. У нас подземный паркинг еще сидел на котельных в каждом доме и нежилой первый этаж и гребанный учет для нежилья. Обвес УУТЭ был весьма существенный. И еще и детсад пришлось один прицепить- он встроенно-пристроенный. Хорошо в второй очереди МКР дернуться успели и отделили от домов ДОУ и ДДУ все на свою отдельную наземную котельную. Права и в этой второй из за сроков пришлось пару домов сделать с крышками- общая наземная котельная по срокам отставала в реализации( там и соседний застройщик принимал участие и у него сроки были более поздние для его застройки и не ускорить его было).
Лариса Злотник
25.6.2019, 19:07
Цитата(Юрий_Нд @ 24.6.2019, 2:37)

Однозначно четвертый.
Однозначно - нет. Это не "ботаника". Изучайте особенности попутных схем.
Оптимальный вариант - 1-й. Прост, нагляден, надежен и удобен в эксплуатации.
А вот
Цитата
То что после него (поквартирная разводка) нас не интересует и ни на что не влияет
- неправильно. Как раз на
Цитата
Лично меня больше интересовала гидравлическая составляющая
очень даже влияет. Не сама квартирная разводка, а сопротивление квартирных узлов. Соотношение сопротивлений узлов и магистралей влияет на гидравлическую устойчивость, на возможность балансировки, на предотвращение расходов выше расчетных.
Не, Лариса, вы чуть чуть перебарщиваете. На 17-этажах все норм получается с соотношением- на 9 ти само собой получится, если конечно помнить об устойчивости.
Хотя и лишний раз напомнить стоит скорее, тут вы правы. И при этом, конечно же, что там "после коллектора" имеет значение.Но в принципе хватает там и схемных решений тоже, что б не вылезать из правильного соотношения потерь.
Согласен с коллегами. Первая предпочтительная. Сам недавно реализовывал такую на 5-ть этажей. Для 4-ой надо тщательно все увязывать.
Giedi Prime
26.6.2019, 10:13
Благодарю всех откликнувшихся.
Сопротивление квартирных узлов - то понятно, я имел ввиду что оно на всех этажах одинаковое, за исключением 1-го и 9-го этажей, но и те не сильно отличаются.
А по 2-й схеме - она не будет более гидравлически устойчивая и благоприятнее для работы насосов?
Цитата(Лариса Злотник @ 25.6.2019, 19:07)

Однозначно - нет. Это не "ботаника". Изучайте особенности попутных схем.
Я вовсе не ратую за 4-ю схему, Но что Вы имеете против неё? Откройте любой справочник с картинками по конструированию СО - это один из классических вариантов двухтрубки с верхней раздачей и нижней обраткой.
Или Вы
однозначно против многолетней классики?
Цитата(Giedi Prime @ 26.6.2019, 10:13)

А по 2-й схеме - она не будет более гидравлически устойчивая и благоприятнее для работы насосов?
Интересно, Вы же написАли Выше
Цитата(Giedi Prime @ 24.6.2019, 1:01)

Лично меня больше интересовала гидравлическая составляющая - что более надёжно-стабильно и даст меньшую нагрузку для циркуляционных насосов в крышной котельной.
1-я и 2-я схема, практически, имеют одинаковый циркуляционный контур, только
во 2-ой имеете лишних 60 м магистральных/вертикальных трубопроводов. Неужели Вы полагаете, что их гидравлическое сопротивление не повлияет на требуемое давление цирк. насоса в сторону его увеличения?
Лариса Злотник
26.6.2019, 11:32
Цитата(ИОВ @ 26.6.2019, 12:17)

Я вовсе не ратую за 4-ю схему, Но что Вы имеете против неё? Откройте любой справочник с картинками по конструированию СО - это один из классических вариантов двухтрубки с верхней раздачей и нижней обраткой.
Или Вы
однозначно против многолетней классики?

Помимо
картинок с различными схемами есть еще и
разборка этих схем - с пьезометрами. Это уже в учебниках. При всей кажущейся привлекательности попутной схемы (вроде бы как одинаковые перепады) у нее есть существенный недостаток - возможность "перехлеста" циркуляции через отдельные ОП. Это зависит от сопротивления ОП, сопротивлений магистралей.
В каких-то условиях перехлест невозможен - при больших сопротивлениях ОП (стояков), в каких-то будет обязательно. Это надо тщательно просчитывать.
Цитата(Лариса Злотник @ 26.6.2019, 11:32)

В каких-то условиях перехлест невозможен - при больших сопротивлениях ОП (стояков), в каких-то будет обязательно. Это надо тщательно просчитывать.
Т.е. об
однозначном отказе от 4-ой схемы и речи быть не может!

И к чему тогда
очень категоричная( однозначно нет) формулировка по непрменимости 4-ой схемы, если только расчёт может подтвердить/опровергнуть возможность/целесообразность её применения
в каждом конкретном случае?
Лариса Злотник
26.6.2019, 13:55
Цитата(ИОВ @ 26.6.2019, 12:53)

Т.е. об
однозначном отказе от 4-ой схемы и речи быть не может!

И к чему тогда
очень категоричная( однозначно нет) формулировка по непрменимости 4-ой схемы, если только расчёт может подтвердить/опровергнуть возможность/целесообразность её применения
в каждом конкретном случае?
Мессир, это же был ответ на "однозначно 4-я". А при заданных ТС условиях
Цитата
То что после него (поквартирная разводка) нас не интересует и ни на что не влияет
как раз однозначно не стоит с ходу рекомендовать попутку.
Вот если бы были заданы конкретные расходы и потери в квартирах, да принципы, по которым собираются проектировать магистрали (например "телескоп" после каждого ответвления), то можно было бы и о расчетах говорить.
Цитата(Лариса Злотник @ 26.6.2019, 13:55)

Мессир, это же был ответ на "однозначно 4-я".
Хм, как-то не пришло в голову, что Вы отвечали не ТСу, а
Юрию_Нд 
- не очевидно даже при повторном прочтении.
Я полагаю, что предлагать 3-ю схему бессмысленно. Во 2-ой получается ничем не мотивированный перебор материальных и энегоресурсов.
Однозначно приемлемой схемы при выборе между 1-ой и 4-ой
сходу быть не может - все схемы имеют и свои плюсы и свои минусы. Нужно смотреть применительно к конкретному зданию - по конструктиву здания, поэтажным нагрузкам и гидравлическим сопротивлениям.
Giedi Prime
3.7.2019, 11:40
Цитата(Лариса Злотник @ 26.6.2019, 13:55)

Вот если бы были заданы конкретные расходы и потери в квартирах, да принципы, по которым собираются проектировать магистрали (например "телескоп" после каждого ответвления), то можно было бы и о расчетах говорить.
Магистрали, действительно, планировал "телескопом". Конкретные расходы и потери в квартирах предлагал не учитывать т.к. они все типовые по всем этажам и, соответственно, лестничные коллекторы тоже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.